我有一个电机,知道电机传动10圈,负载移动200MM,跟其配套的伺服编码器的反馈是2000脉冲每圈。如何用西门子200PLC编程使得通过编码器反馈获得负载的实际速度?
959
hanxichang72
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/6/22
发站内信
发表于:2011/12/3 12:43:37
#1楼
用高速计数器指令,采用定时中断的方式来计算出实际转速。
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2011/12/4 15:37:06
#2楼
我也在设计程序,找了一个中断程序,用高速计数器采脉冲,当设置的脉冲数等于采集的脉冲数时产生中断,如果再加上计时,我想可以用于你的程序。我的程序见本论坛的“讨论”