您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:31277 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
723
55696185
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2011/8/6
发站内信
发表于:2011/8/8 7:45:57
#20楼
以下是引用55696185在2011/8/7 17:42:12的发言:
以下是引用zsg5876在2011/8/7 16:27:49的发言:
很大一部分原因是哪家人用的5P空调,当晚上启动时,5P的启动电流相当的大。所以引起你们的灯时亮时暗。很正常。而他却用2。5平方的线小了。只少要用4平方铜钱以上。
不是5P,她是5级能效的 一到时间是经常性的闪 ,有的时候灯还会灭掉


[此贴子已经被作者于2011/8/7 17:43:52编辑过]
问题是有的时候电脑都会跟着重起啊
1331
一叶知秋
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2011/8/8 10:21:34
#21楼
根本原因应是那个时间电压太低导致的。
2138
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2138
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2011/8/8 12:49:59
#22楼
找个电工给你从新换线。
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/8/9 5:35:16
#23楼
来个稳压器
 一花一世界,一佛一如来
723
55696185
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2011/8/6
发站内信
发表于:2011/8/9 9:55:37
#24楼
今天找供电局的来看看。。我估计不是我自己家的线路原因
723
55696185
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2011/8/6
发站内信
发表于:2011/8/9 10:51:01
#25楼
以下是引用aaxin2008在2011/8/9 5:35:16的发言:
来个稳压器
整座 楼都是这个情况啊老大,
1543
yuuy6688
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1543
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2011/8/9 20:25:48
#26楼
空调启动时电压下降所致,只有将总进线换成大的的线了。
723
55696185
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2011/8/6
发站内信
发表于:2011/8/9 21:16:02
#27楼
以下是引用yuuy6688在2011/8/9 20:25:48的发言:
空调启动时空调启动时所致,只有将总进线换成大的的线了。
我空调全部都不开,都还会发生这个情况,,今天叫供电局的来另外跳了一条高压线路,等过了晚上11就知道效果如何了。。
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/8/10 5:46:11
#28楼
管好你自己家就行了
 一花一世界,一佛一如来
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/10 6:19:07
#29楼
检查线路、电压、大功率用电设备。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005