您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:1816 [上一页] [1] [2] [下一页]
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2011/8/1 20:23:13
#0楼
请问VD814包含那几个VW,谢谢


[此贴子已经被jint于2011/8/2 8:47:09编辑过]
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2011/8/1 20:27:50
#1楼
而VW1360,VW1370,VW1380,VW1390,又分别是哪个VD的低字呢?谢谢了。
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/1 20:46:32
#2楼
以下是引用dongwuping73在2011/8/1 20:23:13的发言:
请问VD814包含那几个VW,谢谢

包含了VW814与VW816

其中VW814是高字,VW816是低字。

以上仅代表个人意见。

Regards
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/1 20:48:25
#3楼
以下是引用dongwuping73在2011/8/1 20:27:50的发言:
而VW1360,VW1370,VW1380,VW1390,又分别是哪个VD的低字呢?谢谢了。

VW1360为VD1358的低字
VW1370为VD1368的低字。
VW1380为VD1378的低字。
VW1390为VD1388的低字。

以上仅代表个人意见。

Regards
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2011/8/2 7:37:49
#4楼
在三菱PLC中高低字节是相反的是吧?比如814是低字节、816是高字节。
1317
dongwuping73
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2011/8/2 7:40:31
#5楼
请那位师傅把VD814一直分解到位我看看,谢谢。(S7-200plc)
760
13942000635
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:760
注册时间:2011/7/29
发站内信
发表于:2011/8/2 9:04:28
#6楼
~~~
请问VD814包含那几个VW
请问VD814包含那几个VW,谢谢
-----------------------------------------------
包含2个VW :   VW814和VW813
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/2 9:07:19
#7楼
以下是引用13942000635在2011/8/2 9:04:28的发言:
请问VD814包含那几个VW
请问VD814包含那几个VW,谢谢
-----------------------------------------------
包含2个VW :   VW814和VW813

人家接着要是问你包含哪几个VB,你怎么办?

难道要回答VB13.5?表情
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/2 10:05:12
#8楼
以下是引用dongwuping73在2011/8/2 7:40:31的发言:
请那位师傅把VD814一直分解到位我看看,谢谢。(S7-200plc)

附件


以上仅代表个人意见。

Good Luck~
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/2 10:07:21
#9楼
以下是引用dongwuping73在2011/8/2 7:37:49的发言:
在三菱PLC中高低字节是相反的是吧?比如814是低字节、816是高字节。

因为三菱使用的是小端存储模式:即,低字在前。
而西门子采用的是大端存储模式:即,高字在前。

基本上除了西门子外都采用小端存储模式。

以上仅代表个人意见。

Good Luck~