如题。
大约要延长20米。
谢谢!
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2011/8/1 14:31:56
#1楼
用屏蔽补偿导线,100米都可以
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/1 16:44:00
#2楼
在2楼的基础上再补充一下,一定要选择质量好的导线才行……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/1 19:27:50
#3楼
热电偶为了测量准确需要进行温度补偿,所以用补偿导线是必须的。而屏蔽是为了抗干扰。
922
zhaoyajun.106
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2010/5/21
发站内信
发表于:2011/8/23 23:07:39
#4楼
我用过,什么屏蔽都没有,只就0。5平方的线接的,,接在温控器上的,一样可以啊。可能我的环境要求温度不是很高吧。
714
yuguangxue00
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2011/9/1
发站内信
发表于:2011/9/1 22:26:03
#5楼
延长热电偶,必须要补偿导线,而且型号要与热电偶的一样,补偿导线需要检定,合格后才可以使用。如果距离短(小于1m),可以用普通导线。
1026
zl27
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2005/11/13
发站内信
发表于:2011/9/2 11:16:59
#6楼
我们通常意义上说的补偿导线材料与所配的热电偶的材质是不同的,是真正的补偿导线,其实补偿导线中包括两种,一种为补偿型,一种为延伸型,前者价格便宜,对温度变化不大,要求不是很高的环境适用,如果你对温度的控制精度有严格的要求,建议你可以使用延伸型的补偿导线,它的材质和所配得热电偶是一样的,但是价格相对要贵很多的。

表情
[此贴子已经被作者于2011/9/2 11:19:00编辑过]
时间有限,追求无限!!
2194
vesapro
文章数:468
年度积分:53
历史总积分:2194
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/2 13:54:48
#7楼
我感觉是不是只要末端,即仪表端加补偿就可以吧,相当于热端和冷端做个差值,那么中间用普通屏蔽线应该没问题。只要最后一段用补偿线就可以。
788
kevin_li
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2010/8/5
发站内信
发表于:2011/9/20 15:18:13
#8楼
直接用三芯导线连上了。温度显示正常,业主收货了。
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/20 16:24:21
#9楼
“温度显示正常”这相当于不用补偿导线而用铜导线来连接热电偶与显示仪表,没有指示是不可能的,但会有一定的测量误差这是客观存在的。“业主收货了”不等于这样做就是正确的,当然对于测温要求不严格的场合误差个十度八度已无所谓。