在一家电厂安装一蒸汽流量,选用孔板流量计,现场接一差压流量变送器,远传到操作室并接一二次表流量记录仪。
在调试时发现,当现场阀门全部关闭,差压变送器显示零,而二次表记录仪仍有流量显示并一直累积,后来研究了半天,经把二次表的小信号切除功能的数值改为2~3%(二次表上最大显示为10%),记录仪显示正常。
这是我的一点点经验,之前在记录仪上输参数时并没有怎么注意小信号切除功能,因为这个功能也不怎么常用。所以希望同仁们在以后调试流量是注意下这个功能。