您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:1573 [上一页] [1] [下一页]
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/8/1 9:24:49
#0楼
请各位大侠朋友帮帮忙,我厂一台变频器,用了很久后感觉外壳带电,但接上地线后变频器内部的整流桥就炸掉了。我找不到原因,请高手给详解一下。谢谢!可以加QQ:602764689
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/8/1 10:09:10
#1楼
怎么就没有人顶贴呢?
19393
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:189
历史总积分:19393
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/1 13:43:19
#2楼
可能为整流模块质量差,与散热板之间漏电严重,接地后产生相、地短路电流而炸毁。或因模块引线与外壳相碰引起。
需要拆机检测确认。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2262
pengxingfu
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:2262
注册时间:2007/2/28
发站内信
发表于:2011/8/2 9:54:52
#3楼
三楼说的对.
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/8/3 8:38:21
#4楼
我也曾怀疑是这个问题,后来是经过证实了,确实是这个问题。我们公司采购了一批很差的整流桥,去年我就说不让用,不知道怎么搞的今年又用上了,我用兆欧测过每个脚和基板的绝缘都很小。还是谢谢楼上的朋友在这里给我指点。
13371
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13371
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/3 10:18:53
#5楼
看来购买器件时一定要买合格产品。
190
szbjx
文章数:-2
年度积分:-88
历史总积分:190
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/8/3 21:36:17
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/3 23:01:13
#7楼
变频器本身多少都有漏电的,这避免不了,唯一的办法就是可靠的接地
像你们遇到 垃圾东西就没办法了,要搞死人的
2295
zqk8751
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:2295
注册时间:2011/6/11
发站内信
发表于:2011/8/3 23:08:41
#8楼
三楼说的对.
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/8/4 11:09:41
#9楼
但你要看是是感应电还是对地短路,不能说漏电就盲目的接地。当然可靠接地是非常必要的,谢谢好友的回答,我会努力学习的。