FX1n---485 通讯时 不能循环接收 但可以循环发送 不知是为什么??

接收时只能收到1个数!!
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/12/19 1:16:00
#1楼
使用RS指令吗?
通讯格式有没有错?
把程序贴上来看看、
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
916
xuanlong1418
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2004/12/19 10:11:00
#2楼
用了RS指令
通讯格式没有错
已经收到1组数了
只是不能循环收!
916
xuanlong1418
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2004/12/19 10:13:00
#3楼
0  LD      M8000
1  INV
2  OUT     M8161
4  LD      M8002
5  OR      M21
6  MOV     H361    D8120
11 LD      M21
12 RST     M21
13 LDI     X000
14 RS      D10   K0   D100  K20
23 LDI     X001
24 OUT     M0
25 LD      M0
26 SET     M8122
28 LD      M8123
29 MOV     D100    D11
34 MOV     D101    D12
39 MOV     D102    D13
44 MOV     D103    D14
49 MOV     D104    D15
54 LDI     X003
55 OUT     M1
56 LD      M1
57 RST     M8123
59 LD      M1
60 OR      M21
61 OUT     M21
62 END