食堂照明

773
huhonggui1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/7/24
发站内信
发表于:2011/7/28 3:18:05
#0楼

各位师傅你们好!我想请问一下,食堂照明灯20盏灯接在一路上!每盏灯2支40W灯管是带镇流器的,我用钳表钳空开下端有16A电流。为什么会有这么大电流呀?我觉得没这么大电流吧,会不会是镇流器老化了
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/7/28 9:01:51
#1楼
荧光灯的功率因素在0.32~0.7之间,我们选取0.5,则P=U*I*0.5,I=1600/220*0.5=14.54A,差不多吧
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/7/28 11:15:37
#2楼
2楼已经算出来了,差不多的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/7/28 14:43:25
#3楼
2楼回答很好,感性负载一定要考虑功率因数,否则,计算结果相差很大。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1044
xiaoga7707
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/8/30 22:06:26
#4楼
不要忽略功率因数。