5月份,老家那块用了多年的机械表被供电局换了。换为电子表了。到6月交电费时,一看吓一跳,230度电。
家里的电器,电视机2台,冰箱1台,空调一台,平时做饭都是烧煤,不用电,由于我不在家,空调不开,有一台电视不开。家里只有老爸,老妈,和我三岁儿子,在家用冰箱,夜里看电视,其他就是40W灯管。换表前,机械表每月就是30度电左右,最多的一个月一般在过年那月,有60多度,现在换的新表,一个月就230了。我觉得新表肯定有猫腻,上网看了一些这方面的信息,上海那边闹得挺厉害。
 已经要求校表了。2天了,人还没来。所以在这里发帖问一下,电子表的选择要注意哪些,我只知道像5 (20)A的表,20是承受的最大电流,那在5A以内就能准确测量,如果超过5A了,比如8A时,是不是测量就不准了。如果校表用5A以内的电流,而实际工作电流大于5A,那校表就没意义。是不是要尽量选择大容量的电表呢?还请多分析!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/7/27 12:34:56
#1楼
还是等着校表后再分析吧。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
972
13477442498
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2011/2/13
发站内信
发表于:2011/7/28 8:29:32
#2楼
一般来讲电表应该没什么问题《新的电子表》。你查一下家里电器有没有漏电的电器;把进户的总闸拉了看表还走不走;抄表是否有误等等。