#0楼
请高手们帮帮忙,如何用4AD读出4-20AM电流信号转换成0-10V的电压信号输送给4DA。我会用4AD读出电流信号,但是怎么转换成0-10V电压信号没概念。我用的是FX2N的PLC
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/7/24 13:54:31
#1楼
呵呵;程序可以参照4DA模块的手册;
转换对应关系是直线型的,很简单;
953
huangandying
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/14
发站内信
发表于:2011/7/24 14:28:50
#2楼
AD读出来的值,直接传送就可以用是这个概念吗?
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/7/24 15:45:21
#3楼
4AD读出4-20mA转换值:0~1000;
4DA写入0~2000,转换成0~10V;
所以你只要输入值x2,传到输出就可以了;
953
huangandying
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/14
发站内信
发表于:2011/7/24 15:56:40
#4楼
这样我就懂了,非常感谢!!!
953
huangandying
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/14
发站内信
发表于:2011/7/24 15:57:56
#5楼
这样我就懂了,非常感谢!!!