您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:7411 [上一页] [1] [2] [下一页]
1659
ljd007241
文章数:289
年度积分:50
历史总积分:1659
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2011/7/23 17:36:10
#0楼
有一水泵11KW电机,正常工作电流也就在20A左右,后来线路出现缺项,找到段点后接好,试车检测三相电流,原来没断的两相电流在60A了,断线的电流在100A左右,不久电机不远了,检测电机缺相烧毁,为什么电流会突然增加这么多?表情






[此贴子已经被jint于2011/7/26 9:02:01编辑过]
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/7/23 19:09:15
#1楼
是不是缺相后,电机也不怎么好了!
做什么事贵在坚持!
997
li20023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2011/7/23 20:06:43
#2楼
三项不平衡的原因
894
ymq38810
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/7/23 20:37:16
#3楼
电机已经坏了。
1081
wnwj09
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2009/7/21
发站内信
发表于:2011/7/24 1:14:03
#4楼
同意2楼说法。
  不知道再次启动的时候电机的声音怎么样???
778
707801175
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/7/20
发站内信
发表于:2011/7/25 15:05:19
#5楼
机械故障引发电流加大
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/7/25 16:36:49
#6楼
本来电机就已经缺相运行了,接好后也是不行的
775
271166123
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2011/7/14
发站内信
发表于:2011/7/25 19:22:58
#7楼
电机在缺相运行的时候是掉电了吗?要是这样的话 可能线圈已经烧坏了
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/7/26 0:02:39
#8楼
电动机在缺相时已经烧了。
758
623596262
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2011/7/9
发站内信
发表于:2011/7/26 16:15:56
#9楼
电机因缺相烧坏了绕组。使其中一相有匝间短路了。所以电流不平衡。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008