中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: [求助]二台水泵依次启动
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:3205 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]二台水泵依次启动

分享到
952
cxipi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/12/17
发站内信
发表于:2004/12/17 10:54:00
#0楼
發佈以下訊息將刪除
1.CRACK,PLC**
2.廣告性質(我的心證!您別懷疑~不再替你移到商業區,我移到手軟)
3.非工業控制相關主題(你去無所不談發佈)
4.主題標示不明.(例如請教,這是.....,求救)]
5.求取版權軟體(請至軟件區發佈,PLC區求檔一概刪除)
6.建立QQ群(請至無所不談發佈)
7.灌水(頂,支持,看一下,好,每次發現刪除積分50點)
8.種族帖(您可以到無所不談去發佈)
9.對特定品牌PLC發起攻擊!(若該PLC無明確重大缺失可供探討,視為發起攻擊,我封你IP)
10.廠商性質網友若須與USER聯繫,請PM站內信箱,胡亂PM廣告性質短訊,或網友反應,您的ID不保.

請正視清理板塊決心!







小弟初次接触PLC程序,现手头有三菱FX1s-10MR-001 PLC一台,现想将二台水泵依次启动,即M1开10秒后停止。M2开10秒后停止。M1,M2同时开启10秒,再循环。
请哪位大哥能把完整的程序写下来让小弟学习参考,不胜感谢!






[此贴子已经被利昌機電于2004-12-19 3:13:07编辑过]
880
olde
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2002/11/13
发站内信
发表于:2004/12/17 12:16:00
#1楼
这是最简单的延时电路和震荡电路,连我这样的菜鸟都懂,建议随便找一本教材来看,自己试着作进步较快,我这几天作红绿灯,反复使用了几个常用指令和典型电路以及软件,慢慢有了感觉。
952
cxipi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/12/17
发站内信
发表于:2004/12/17 17:00:00
#2楼
小弟对程序真的是马马虎虎,我想编的正是和你研究的红绿灯控制是一样,可我怎么也写不出来,大侠可否将源程序写给我参考参考。小弟将不胜感激!
1280
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/12/23 19:14:00
#3楼
是这样的。红绿灯命题
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/12/25 19:41:00
#4楼
仅供参考哈:
附件
愿与大家交朋友
970
ZZC8133
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2004/12/25
发站内信
发表于:2004/12/29 21:03:00
#5楼
可以用一个记时器设定30S,用ZCMP指令控制三个M,30S用RST复位
880
olde
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2002/11/13
发站内信
发表于:2004/12/29 23:41:00
#6楼
ZCMP?
970
ZZC8133
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2004/12/25
发站内信
发表于:2004/12/31 17:57:00
#7楼
更正是ZCP区间比较指令
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005