小弟初次接触PLC程序,现手头有三菱FX1s-10MR-001 PLC一台,现想将二台水泵依次启动,即M1开10秒后停止。M2开10秒后停止。M1,M2同时开启10秒,再循环。
请哪位大哥能把完整的程序写下来让小弟学习参考,不胜感谢!






[此贴子已经被利昌機電于2004-12-19 3:13:07编辑过]
880
olde
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2002/11/13
发站内信
发表于:2004/12/17 12:16:00
#1楼
这是最简单的延时电路和震荡电路,连我这样的菜鸟都懂,建议随便找一本教材来看,自己试着作进步较快,我这几天作红绿灯,反复使用了几个常用指令和典型电路以及软件,慢慢有了感觉。
952
cxipi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/12/17
发站内信
发表于:2004/12/17 17:00:00
#2楼
小弟对程序真的是马马虎虎,我想编的正是和你研究的红绿灯控制是一样,可我怎么也写不出来,大侠可否将源程序写给我参考参考。小弟将不胜感激!
1280
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/12/23 19:14:00
#3楼
是这样的。红绿灯命题
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/12/25 19:41:00
#4楼
仅供参考哈:
附件
愿与大家交朋友
970
ZZC8133
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2004/12/25
发站内信
发表于:2004/12/29 21:03:00
#5楼
可以用一个记时器设定30S,用ZCMP指令控制三个M,30S用RST复位
880
olde
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2002/11/13
发站内信
发表于:2004/12/29 23:41:00
#6楼
ZCMP?
970
ZZC8133
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2004/12/25
发站内信
发表于:2004/12/31 17:57:00
#7楼
更正是ZCP区间比较指令