#0楼
这两个图片中的程序执行的结果为什么不一样?为什么加个上微分节点,结果就有影响了?程序中上微分节点起了什么作用?
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/14 11:54:04
#1楼
图片1
看看
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/14 11:57:26
#2楼
怎么回事,不能上传图片,郁闷
22846
mengx9806
文章数:10785
年度积分:585
历史总积分:22846
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/7/14 12:57:17
#3楼
表情
不着急,我刚开始也发不上图片。在浏览后要点上传。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/14 13:16:02
#4楼
图片1,2
附件
附件
为什么多加了个M32上微分结果就不一样了?
84644
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:703
历史总积分:84644
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/7/14 13:48:49
#5楼
当然不一样了,除非你M32不动作;
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/14 15:32:56
#6楼
M32肯定没动作啊,就只是X15的亮灭啊
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/14 15:48:42
#7楼
上面的图片是系统中的一段程序,可以单独列出来运行的,就只控制X15亮灭亮灭,结果很奇怪,我很好奇,加了个上微分的M32,程序就出现上面的现象,虽然没搞懂内在原因,但是确实需要图片1中的那种情况,现在已经在现场生产运作了,知道所以然的,发表一下你们的看法?
1525
danny604
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2011/7/15 13:10:34
#8楼
放了2张图,实在不知道你想知道什么问题
Bset Wishes For U !
875
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/7/16 8:31:28
#9楼
怎么没人回复啊,加微分的程特性很独特,很多地方用起来不错的,就是不知道原理?哎