您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1006 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

怎样得到600v交变直

1310
ww2006389
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2011/7/12 20:39:40
#0楼
各位师傅,请问不通过整流桥和虑波电容及缓冲电路,把交流500v变为直流600v,或者通过以上方法怎样解决电位器调压至600v,断电电容放电等待归零的漫长时间。小弟先谢过
997
li20023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2011/7/12 21:02:10
#1楼
晶闸管算不??或者MOS管等
1310
ww2006389
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2011/7/12 21:18:14
#2楼
以下是引用li20023在2011/7/12 21:02:10的发言:
晶闸管算不??或者MOS管等
谢谢,我用的就是可控硅,但要解决等待时间问题,我想直接启动直接停止。
997
li20023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2011/7/14 6:25:25
#3楼
这个好办控制触发角就行了
1295
809775
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1295
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2011/7/14 9:18:02
#4楼
用整流电路+开关管+放点电阻
1310
ww2006389
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2011/7/14 17:24:58
#5楼
以下是引用li20023在2011/7/14 6:25:25的发言:
这个好办控制触发角就行了
还请详说,控制触发角是反馈调节吧?但电容放电很慢
1310
ww2006389
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2011/7/14 17:28:31
#6楼
以下是引用809775在2011/7/14 9:18:02的发言:
用整流电路+开关管+放点电阻
请问断电后,是否还有余电压?
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 17:46:52
#7楼
用开关电源 因为高频 滤波电容可以做到很小 基本上没有放电延时
没有比开关电源需要的滤波电容更小的了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1310
ww2006389
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2011/7/14 18:07:48
#8楼
以下是引用wangbingmei在2011/7/14 17:46:52的发言:
用开关电源 因为高频 滤波电容可以做到很小 基本上没有放电延时
没有比开关电源需要的滤波电容更小的了
恩,谢谢!因为是高压直流600v,可能需要厂家订做,而且使用寿命能否可以保证
733
z66726309
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:733
注册时间:2011/7/14
发站内信
发表于:2011/7/14 23:07:05
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>