* 帖子主题:

请教,信捷XC3-42R外部接线

分享到
713
snaly22
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2011/7/8
发站内信
发表于:2011/7/9 22:49:51
#0楼
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢

附件

点击查看大图

附件:PLC.rar
[本地下载]

懂的好心人请下载回来帮我改一下,谢了
40826
YXBK 版主
文章数:18711
年度积分:1240
历史总积分:40826
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/7/10 12:57:21
#1楼
开关电源的正极接NPN的正极,不能接在COM端,COM端要接开关电源的负极
大家一起学习
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/7/10 20:57:28
#2楼
开关电源的正极接NPN的正极,不能接在COM端