发表于:2011/7/8 8:01:52
#0楼
转自西门子网站论坛。
伊默跟贴:
哈哈,差点阴沟里翻船了?
上次我的系统里有一台变频器没有接地,造成触摸屏通讯极慢!呵呵,而且变频器仅仅是上电了,但没有开始工作。 查了好久好久,才发现是因为该变频器没有接地。 事实上通讯端口都是采用光电隔离了的,而且PLC的供电是独立的隔离电源模块供电的。 就连给触摸屏加上隔离电源都不管用。最后找到这台变频器,接上PE就好了,汗…… 我至今都没弄明白。
南山飞雪跟帖
变频接地很重要,说说我曾经碰到的两种情况:
1、轧线6SE70,整流+逆变(共用直流母线),传统接地和接零独立母排,专用变频电缆3根接地线接在地排上,未投用机架逆变器有时爆直流侧快熔,后改接到逆变器PE上,没有再出现;
2、440变频器,专用变频电缆3根接地线柜内悬空,现场无法停车,柜内接地后正常。
路非跟帖
上周设备检修编码器更换,然后试车的时候,报F051•••检查变频器和编码器正常,多次试车发现能运行半分钟左右,仔细查线后发现,更换人员没有将编码器的屏蔽线接地。接地后试车正常。应该是由于干扰太大的原因。
伊默跟贴:
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
