#0楼
24VDC/0.5A晶体管PLC输出模块,能直接驱动耗电量AC:5.4VA  DC:2.5W的电磁阀吗? 如果不能每个点外面加什么零件或者换成怎么样的电磁阀。



[此贴子已经被jint于2011/7/5 17:38:04编辑过]
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/7/5 18:28:13
#1楼
外加DC24V的小型继电器,用继电器的触点来驱动电磁阀。
36788
知道一点
文章数:21910
年度积分:1207
历史总积分:36788
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/7/5 19:18:08
#2楼
你的电磁阀交直两用?工作电压?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
724
317291967
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:724
注册时间:2011/6/22
发站内信
发表于:2011/7/5 19:32:21
#3楼
以下是引用guangyuxbl在2011/7/5 18:28:13的发言:
外加DC24V的小型继电器,用继电器的触点来驱动电磁阀。
加继电器影响速度
724
317291967
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:724
注册时间:2011/6/22
发站内信
发表于:2011/7/5 19:34:04
#4楼
以下是引用知道一点在2011/7/5 19:18:08的发言:
你的电磁阀交直两用?工作电压?
工作电压是24V
724
317291967
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:724
注册时间:2011/6/22
发站内信
发表于:2011/7/5 19:35:23
#5楼
加继电器影响速度,还有其他办法吗?
36788
知道一点
文章数:21910
年度积分:1207
历史总积分:36788
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/7/5 21:19:24
#6楼
哈哈 你还是没说是交流还是直流
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/7/5 23:19:54
#7楼
可以的,放心用,但是千万别短路了
959
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/7/6 8:39:04
#8楼
加继电器也不会影响多少速度的。我建议还是使用继电器。一来安全,而来即使更换大功率的备件也不需要更改电路。
若不是因为风,雨不会更美丽。
84650
ZCMY 版主
文章数:47301
年度积分:709
历史总积分:84650
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/7/6 8:42:59
#9楼
直接用短路的话你PLC那个点就报销了;