您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:11个,阅读:3361 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
7896like
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2011/6/29
发站内信
发表于:2011/6/29 21:58:32
#0楼
FATEK FBS 14MA ERR灯闪烁 Y0常亮  请问是什么回事  赐教解决方法  各位大侠请帮帮忙
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/30 9:14:45
#1楼
连上电脑,程序有备份的话先清除了看一下;
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
注册时间:2009/7/11
发站内信
发表于:2011/7/4 22:24:29
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
727
xmhanly
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:727
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/7/5 22:52:25
#3楼
系统提示 应用程序超出本主机CPU功能
建议您联机检查程序是否有超出CPU允许范围的功能指令,或者更新CPU OS

您可以参考连接错误代码说明:
http://www.xmhanli.com/bbsshow.asp?id=2
773
FATEK-伟
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2011/7/7 15:23:35
#4楼
永宏技术支持QQ:2215178599
849
531334106
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:849
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2011/9/14 11:32:41
#5楼
应用程序超出CPU功能
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2011/9/14 12:48:08
#6楼
y也可能ID号不对
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/15 0:06:36
#7楼
建议您联机检查程序是否有超出CPU允许范围的功能指令,或者更新CPU OS
902
xuefung
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2011/9/23 13:31:44
#8楼
可能由于PLC的OS版本不支持程序中使用到的指令
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/23 17:19:18
#9楼
说得有理!