您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:11个,阅读:3478 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
7896like
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2011/6/29
发站内信
发表于:2011/6/29 21:58:32
#0楼
FATEK FBS 14MA ERR灯闪烁 Y0常亮  请问是什么回事  赐教解决方法  各位大侠请帮帮忙
86139
ZCMY 版主
文章数:47542
年度积分:658
历史总积分:86139
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/30 9:14:45
#1楼
连上电脑,程序有备份的话先清除了看一下;
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
注册时间:2009/7/11
发站内信
发表于:2011/7/4 22:24:29
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
777
xmhanly
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/7/5 22:52:25
#3楼
系统提示 应用程序超出本主机CPU功能
建议您联机检查程序是否有超出CPU允许范围的功能指令,或者更新CPU OS

您可以参考连接错误代码说明:
http://www.xmhanli.com/bbsshow.asp?id=2
823
FATEK-伟
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2011/7/7 15:23:35
#4楼
永宏技术支持QQ:2215178599
899
531334106
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2011/9/14 11:32:41
#5楼
应用程序超出CPU功能
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2011/9/14 12:48:08
#6楼
y也可能ID号不对
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/15 0:06:36
#7楼
建议您联机检查程序是否有超出CPU允许范围的功能指令,或者更新CPU OS
952
xuefung
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2011/9/23 13:31:44
#8楼
可能由于PLC的OS版本不支持程序中使用到的指令
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/23 17:19:18
#9楼
说得有理!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007