1113
wangshu54710
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2008/8/9
发站内信
发表于:2011/6/29 19:47:49
#0楼
现场调试一西门子440变频器,实现的功能为5,6,9,端子三线控制起停,7,9端子为正向点动,8,9端子为反向点。三线制和正反向点动两个功能分别调试都能实现,两个功能放在一起实现正反向点动不好使,请问各位高手这是什么原因呢?
1043
weichen523
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2011/6/30 22:27:31
#1楼
两个功能放在一起?这是什么意思?你就说你想实现什么样的功能吧?这样或许会好解决
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/6/30 23:08:15
#2楼
对啊西门子MM420  MM440你是问对人了,你就说你想实现什么样的控制吧