中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: S7-300/400 CPU之间的通信方式比较
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:573 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-300/400 CPU之间的通信方式比较

分享到
5994
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:5994
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/6/29 10:50:32
#0楼
   1.基于MPI网络的全局数据通信
   使用集成的MPI接口,不需增加通信用的硬件,只需组态,就可以实现周期性的数据交换。传输的数据量较少,广播方式,可靠性较低。
   2.基于MPI网络的S7基本通信
   每个数据包最多76字节,不需要组态连接,调用SFC X_SEND、X_RCV、X_GET与X_PUT实现通信,可用SFC断开连接。
   3.S7通信
   是专为S7和C7优化设计的通信协议,提供简明、强有力的通信服务。可用于MPI、DP和以太网,最多可传送64K数据。S7-300集成的通信接口在通信中只能作服务器,S7-400集成的DP接口和CP 443-5在单向S7通信中既可以作服务器,也可以作客户机。它们之间还可以进行双向S7通信。S7通信需要组态和编程。
   4.DP主从通信
   一台CPU作DP从站,需要组态双方用于通信的存储区,可能需要调用SFC14、SFC15来实现一致性数据传输。
   5.S5兼容的通信
   需要组态连接和调用AG_RECV、AG_SEND,最多240字节。
   1)基于DP的FDL通信,需要使用通信处理器。
   2)工业以太网中的ISO、ISO-on-TCP、TCP、UDP连接。
   FDL和UDP可以采用多种通信方式。
   6. 串行通信
   双方需要使用串行通信处理器,通信速度低,极少使用。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140210&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002