1011
008欣
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2007/5/28
发站内信
发表于:2011/6/24 21:34:04
#0楼


无锡五洋赛德螺杆压缩机   三十千瓦电机
 正用着的机器 第二天早上就成这样了额  郁闷啊  
压缩机空载都正常,星三角转换原来有十几秒,现在只有两秒钟。  可是一加载负荷就转不起来了
 在这之前是应为交流接触器触头粘黏在一起了 打开电机接线盒看到六个螺丝头烧了在盖在上有烧的痕迹,可是检查 那六个螺丝头部不可能碰到盖子的。    更换了交流接触器 还有电机  
    昨天还得按启动开关才能启动 今天去一合空开就启动了    

表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/25 8:59:19
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/6/25 9:36:30
#2楼
检查线路和电机工作的状态
1014
suolangte
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/1/28
发站内信
发表于:2011/6/25 16:28:17
#3楼
这问题好找得很,快回去找
1016
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2011/6/25 16:54:23
#4楼
你的控制器有问题了!
980
qiao_g
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2009/3/28
发站内信
发表于:2011/7/10 15:30:19
#5楼
查,更换接触器和电机时有没有接错电机出线,引起反转