您现在所在的是:

人机界面

回帖:9个,阅读:1342 [上一页] [1] [下一页]
1200
gdzhdz
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2001/12/5
发站内信
发表于:2011/6/23 15:36:54
#0楼
我有个问题请教下,“我要通过人机界面把plc里面的d值(大概有8个d值)传到变频器里面的对应的地址里,一次性的,通过人机的宏指令 mov能实现吗?”,(用的是海泰克触摸屏)另外哪位知道海泰克的技术支持咨询的电话???
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/24 9:12:45
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1106
tgy445381
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2011/6/25 14:56:09
#2楼
楼上的好,数据处理还是流给PLC做出的好

1200
gdzhdz
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2001/12/5
发站内信
发表于:2011/6/25 20:24:05
#3楼
不行呀,plc中的d值不是连续的,必须通过触摸屏来传的
19200
PLC-hmi
文章数:7452
年度积分:457
历史总积分:19200
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2011/6/26 17:20:27
#4楼
问什么不用连续的呢?
15079
风之力 版主
文章数:6446
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/6/26 20:35:38
#5楼
你自己测试一下不就有结果了。

[来自手机版工控论坛]
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/27 16:36:35
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6098
fzl_115
文章数:488
年度积分:77
历史总积分:6098
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/6/27 18:05:44
#7楼
通讯方案:
一,PLC与变频器通讯,触摸屏仅仅只是来监控PLC的数据;
二,触摸屏与变频器直接通讯,这个要看触摸屏的通讯协议;例如:变频器通讯协议是标准的Modbus RTU 通讯协议的话,如果屏支持通讯,那么你只需要在屏的地址设置具体的Modebus 地址就OK!
三,一般的屏留有串口通讯函数,宏指令编辑的话也得看具体的通讯协议!
600
liming-014
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/7/30
发站内信
发表于:2012/9/1 16:42:03
#8楼
触摸屏读取PLC数据周期太长,怎么缩短
656
奥堤司
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2012/8/23
发站内信
发表于:2012/9/4 21:42:10
#9楼
建议有PLC用PLC处理,速率也更快

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005