各位大虾  ,小弟不才 请问如何在microwin的vb寄存器中赋值啊?比方说我vb10要等于1 我给他手动赋值1 他显示的没效果。


[此贴子已经被作者于2011/6/23 10:14:29编辑过]
36504
cvlsam 版主
文章数:12298
年度积分:856
历史总积分:36504
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/23 14:15:17
#1楼
MOVB 1,VB10

如果:MOVW 1,VW10
那么1保存在VB11中。