您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1297 [上一页] [1] [下一页]
1035
xtuweng
文章数:46
年度积分:62
历史总积分:1035
注册时间:2007/9/1
发站内信
发表于:2011/6/21 11:43:16
#0楼
现场情况描述:一台三菱A740系列55KW变频器,才用一年,刚刚过保修。经常由于负载过重而出现过流故障。在保修期间,因为上电就报OC3,还返厂修过一次。现在机器一上电又是报OC3,复位后又报。
维修情况描述:本人做变频器维修工作5年,拿回变频器后,对板子上电没有报故障,于是把与OC3有关的部位全部进行了处理,一,更换驱动部分全部电解电容,二,更换模块保护电路的339和393两个芯片。后认真对变频器驱动波形进行测试,三相相当平衡一致。开始的时候也怀疑是电流互感器损坏,但是测量后,静态电压输出为0V。如此之后将机器送回现场运行。当场上电运行相当正常,一切都是那么OK。等到第二天大早,他们员工开机上电,立马报OC3。这下我就不知道什么意思了。

在此请各位三菱的行家指条明路,坐等。。。QQ 408957568  MB  13967884668   感谢 宁波变频器维修  翁SIR


[此贴子已经被作者于2011/6/21 11:49:24编辑过]
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/21 14:22:21
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2011/6/21 15:24:27
#2楼
这是软故障··
努力学习
1035
xtuweng
文章数:46
年度积分:62
历史总积分:1035
注册时间:2007/9/1
发站内信
发表于:2011/6/21 21:20:52
#3楼
感谢高手一针见血的回答,感谢中华工控网!
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
940
plcjlz
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2011/6/25 9:28:58
#4楼
可能与变频器参数:升降时间Pr7、 Pr8设置过小有关,电机在空载时候这些参数无关紧要,在带载时,Pr7(上升时间)、 Pr8(下降时间)设置过小都会引起过流报警。具体可以参考相关教程。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003