发表于:2004/12/13 11:34:00
#0楼
我单位的铜铸锭加热炉为单相感应加热原件.与平衡电容,平衡电抗构成三角型接法.其电容外壳与其变压器中性线相连接.上周其连接线靠变压器端被燃烧断.经检测,电容外壳有对地现象,更换损坏的器件.运行一段时间后发现其中性线有20安的电流.请问这正常吗.且其电容组很多,有什么好的方法检测到底哪一个有问题.多谢了各位.