#0楼
各位大虾:你们好!
CPU313C的一个计数器通道有A、B、N三个输入点和一个输出点,
现在只用一个A用于计数外来脉冲,用软件门控制计数,其余三个点还能用作常用开关量
输入、输出点吗?
 请大虾赐教,谢谢!
    祝你快乐!
2405
ybdsy
文章数:485
年度积分:50
历史总积分:2405
注册时间:2004/2/27
发站内信
发表于:2004/12/14 14:05:00
#1楼
有人说,输入点不能用,而输出点可用,对吗?
请大虾指点,谢谢!
    祝你快乐!
902
solomon
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/1/18
发站内信
发表于:2005/1/18 9:22:00
#2楼
应该不能吧
5386
dzfa 版主
文章数:2050
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2005/1/18 13:35:00
#3楼
在硬件组态中激活的点不可以使用,而没有激活的点可以使用。比如在组态中未使用N相,则N相对应的输入点就可以作普通输入点使用。