您现在所在的是:

国产PLC体验(海为腾控)

回帖:3个,阅读:1672 [上一页] [1] [下一页]
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2011/6/15 14:46:37
#0楼
本文获得:第一期产品体验俱乐部之国产品牌PLC体验活动(海为)三等奖
作   者:周勤创
gkong用户名:chuangs
单   位:江苏源普自动化系统有限公司
主   题:海为PLC体验报告 体验内容:通常案例应用、与西门子s7-200 自由口通讯



                              海为PLC体验报告

体验时间:2011年5月8日至2011年5月28日
体验地点:源普自动化控制试验室
体验机型:海为S20ZA220T
体验内容:(1)通常案例应用
        (2)与西门子s7-200 自由口通讯

   本人在四月下旬收到海为公司发来体验用PLC,因工程项目调试,体验工作在五月才开始。
   首先,在外型上感觉这款PLC的质感还是可以的,只是体积稍大,散热效果应该更好。安装方式可以采用标准导轨式安装,方便灵活。下一步,安装软件,软件“体积”不大,安装后还附带较多应用实例,为初次使用者带来很大的方便,编程操作总体来说类似于三菱和西门子MICRO-WIN的结合版,但是多出了一些功能模块(可能叫指令更准确一些),在以往的编程软件中,通常的功能是以子程序或者中断的形式出现,在海为的编程软件中,很简单的几条指令就能实现这些功能,大大降低了复杂程序对编制工程师的要求。
   (1)通常的应用也就是主要结构为离散量的控制逻辑,这样的控制主要以常开常闭和线圈输出的功能指令,对比三菱和西门子s7-200并无太大区别,海为的这款PLC因为本人时间限制没有尽可能多的试验全部输入输出开关量都使用的情况,但是效果应该是可以让人满意的,模拟量的数据处理在复杂的工程数据(浮点数以及复杂的公式计算)运算方面可能有些滞后,但是小型系统中还是可以使用的。
   (2)海为对MODBUS通讯功能的支持还是比较让人满意的,简单的一条指令就能实现MODBUS数据的读或者写,本人以s7-200为分站模式,几条指令就实现了两台不同品牌PLC之间的通讯(参考程序如下图:)西门子PLC中
附件
   海为程序:
附件
   简单的指令,就可以实现了s7-200 与海为PLC的通讯。

   体验建议:很多大型工程的分支部分可以考虑节省开支使用或者考虑使用国产PLC但是通讯还是主要以PROFIBUS-DP为主,希望海为可以考虑这一块的开发与应用。另外,使用USB-232转换的串口编程的时候通讯非常不稳定,现在的工程调试人员所用的通常都是笔记本电脑,一般不带串口,或者直接开发USB接口的编程电缆。
   由于本人时间有限,所体验部分可能有试验不完全或者不正确部分,望海为公司开发人员批评指正,谢谢!


----------------------------------------------------------------------------------
原文阅读:
附件:
[本地下载]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/6/15 17:57:32
#1楼
有条有理的描述
529
276443297
文章数:-3
年度积分:50
历史总积分:529
注册时间:2011/11/24
发站内信
发表于:2011/12/15 14:34:46
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
511
792835012
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/9/28
发站内信
发表于:2017/2/24 17:07:16
#3楼
大学的时候接触过海
为plc
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004