您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:4463 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
884
wangdejun83
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2010/3/8
发站内信
发表于:2011/6/20 17:24:32
#40楼
我标的地方已经检查,滑线也是刚换的。
782
laonanrenai
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/6/20
发站内信
发表于:2011/6/21 0:01:09
#41楼
行车不接地你们厂怎么过的年检?
三人行必有我师
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/6/21 7:15:40
#42楼
打火位置的电缆破了!
因此不定期的与悬挂铁件相碰产生火花,马上更换该电缆
7589
zlp8803
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:7589
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2011/6/21 8:32:23
#43楼
有可能是静电;
另一个原因可能是漏电;
1140
zjjsyx
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1140
注册时间:2010/3/25
发站内信
发表于:2011/7/6 22:07:13
#44楼
以下是引用lizhengchao在2011/6/17 16:56:04的发言:
我遇到过类似的事,到现在也不知道原因,让行车制造厂家来人查,他们说是感应电
行车安装在钢结构车间内部的立柱上,立柱是接地的。吊钩碰到设备外壳或车间立柱就会打火,每次碰都会有火花。如果是感应电的话是不会一直有火花的。用摇表检测电机、电缆、滑触线都正常(控制部分是36V)
拿了一根铁棍一端接行车轨道上的轮子,一端去碰触轨道,竟然也有火花,还火花不断,不电人,但很吓人!

类似的事件碰到过三次。厂里是钢构架厂房,一次是配电柜外壳和行车轨道支架之间有铜杆搭接了,铜杆和钢构架之间打火很厉害,配电柜和钢构架之间存在电位差。还有两次是电焊机在使用中搭铁线直接连在钢构架上,这样吊钩和其他设备支间存在了电位差。火花不是太大,但是人体明显有麻麻感觉。楼主应该考虑考虑这方面的问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004