就是挂在一相的那个东东。是装在35KV进线处的。不知是什么设备?
附件
附件
附件
附件
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/6/14 22:10:46
#1楼
期待正确答案
755
星锁
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2010/12/7
发站内信
发表于:2011/6/14 22:33:01
#2楼
没见过
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/6/15 8:44:11
#3楼
电抗器,在其前后端各接一根线的,一根是供电线主回路,一根接下面的偶合电容。看图上好象是不用这个设备了。
它的作用是载波通讯用的。以前供电线路为了提高通讯可靠性,都采用载波通讯,就是将高频通讯信号通过电力线路传输,信号终端就装这种电抗器,由于电抗器对高频信号来说有很大阻抗,所以不能通过电抗器进入变电设备。在其前端将信号引至高压电容后降压输入载波通信机内。电力调度就是通过这种通讯方式实现。


[此贴子已经被作者于2011/6/15 8:44:51编辑过]
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/6/15 10:04:18
#4楼
那玩意不是装在你们家旁边的吧,据说辐射相当大哦。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2011/6/15 19:33:09
#5楼
以下是引用mengx9806在2011/6/15 10:04:18的发言:
那玩意不是装在你们家旁边的吧,据说辐射相当大哦。
是装在我们值班室不远的地方。。。
882
750324584
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:882
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/6/15 20:44:53
#6楼
好像是消弧电抗器……
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/6/16 13:39:39
#7楼
曾经有人家楼上装个变压器,后来一家两个姑娘两年内全挂了,据说是辐射的原因。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2011/6/16 15:36:19
#8楼
以下是引用小笑笑在2011/6/15 8:44:11的发言:
[此贴子已经被作者于2011/6/15 8:44:51编辑过]
标准答案
5597
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:59
历史总积分:5597
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/6/17 0:13:13
#9楼
还真没见过啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006