您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:28个,阅读:3094 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2011/6/18 9:13:15
#20楼
可以实现的.
818
wb9729
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:818
注册时间:2011/5/14
发站内信
发表于:2011/6/18 13:41:06
#21楼
应该可以实现,不过你的程序未免太复杂了,可以考虑一下PLC的输出继电器之间进行互锁就可以的,这样能使程序简单,执行更快!
813
cava
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/6/17
发站内信
发表于:2011/6/18 23:06:55
#22楼
都是小儿科的东东了
完会没有问题,可以实现!如果考虑再完美一点的话,可以考虑时间是可调的程序,那用起来就方便多啦,如果有触摸屏或文本,当然时间好调,如果没有的话,可以用外部端子的组合来决定时间的长短,从而可以控制启动时间.开动思维,虽然可能没有实际的意义,但可以煅炼你的编程水平的!
2461
zj0282
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:2461
注册时间:2011/6/19
发站内信
发表于:2011/6/19 0:37:22
#23楼
“接触器的线圈中,也要串进去互锁的接触器常闭触点,以保证安全”,这样可以大胆试验
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/6/19 3:23:02
#24楼
可以实现
做什么事贵在坚持!
778
shenkany69
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/2/9
发站内信
发表于:2011/6/21 16:53:22
#25楼
不行,要短路的,PLC是上下扫描,不象继电器一样同时工作的,T在转换的时候先把常开闭合,下一个周期才断开常闭
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2011/6/24 0:50:19
#26楼
怎么可能会短路呢,联锁了,
第一次扫描到T37到时间了,常闭触点先断开(但是Q0.2还是有电的,它的常闭触点还是断开的),常开触点后闭合
第二次扫描时,才扫描到Q0.2断电,常闭触点恢复,然后扫描到Q0.1得电,马上自锁,就这样了。
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/6/24 9:40:41
#27楼
以下是引用ersacn在2011/6/15 9:05:10的发言:
PLC完全可以做到。只是你的程序还有点问题,就是在转换时,没有考虑延时。最好是Y转△时能延时50-100ms。另外在接触器的线圈中,也要串进去互锁的接触器常闭触点,以保证安全。

   说得不错,应该这样,延时是必要的,增加互锁辅助触点是预防万一。因为PLC的动作太快,容易导致转换瞬间,接触器动作没转换过来,引起短路。  
  很久以前曾遇到过一次。
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2011/6/24 18:07:26
#28楼
当然硬件互锁肯定会有的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007