以下是引用shibazi58在2011/6/14 16:18:48的发言:
在监控状态下,T37一直在计数,但不知是多长时间才能接通
定时器正常工作始终3秒后接通。
但是程序员的监控机制决定了不可能存在那么快的监控速度。
当定时器达到定时时间时,触点T37的地址状态由ON转为OFF,此时M10.7的状态变为OFF,由于M10.7的状态为OFF,定时器T37复位,由于定时器的复位,导致触点的地址状态由OFF转为ON,加上程序员没有将M10.6的状态转为OFF,因此M10.7 重新得电,定时器的计时重新开始,以此往复。
程序员就可开始迷惑了……
以上仅代表个人见解。
Good Luck~