发表于:2011/6/14 14:10:00
#0楼
[/URL]LY3851压力变送器在使用过程中如出现的一些故障,可通过以下步骤进行解决和排除:
1、替换法:重新准备一台正常使用的LY3851压力变送器直接替换怀疑有故障的那台,这样可以简单快捷的判定是LY3851压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。
2、断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
3、短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
