发表于:2011/6/12 15:28:28
#0楼
本人最近接修一台施耐德ATS48D47Q的软启动器,上电启动1秒即报“PHF”故障,在设置菜单"DRC"中的"SST"改为“ON”后,可以正常启动,但是掉电后恢复为上电启动“PHF”故障。查看说明书指示为缺相故障,但是现场检查输入电源和旁路均未发现有此故障表现,遂无从下手解决,望哪位高手给予解决方法,本人将不胜感激!再次先予以谢过!
[此贴子已经被作者于2011/6/13 14:09:43编辑过]