您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:3个,阅读:2570 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

施耐德软启PHF故障

4775
ahszyj
文章数:94
年度积分:191
历史总积分:4775
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/6/12 15:28:28
#0楼
本人最近接修一台施耐德ATS48D47Q的软启动器,上电启动1秒即报“PHF”故障,在设置菜单"DRC"中的"SST"改为“ON”后,可以正常启动,但是掉电后恢复为上电启动“PHF”故障。查看说明书指示为缺相故障,但是现场检查输入电源和旁路均未发现有此故障表现,遂无从下手解决,望哪位高手给予解决方法,本人将不胜感激!再次先予以谢过!
[此贴子已经被作者于2011/6/13 14:09:43编辑过]
1054
mayits
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1054
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2007/12/12
发站内信
发表于:2011/6/27 8:41:22
#1楼
维修技术交流13830812651
1392
hsa8
文章数:89
年度积分:56
历史总积分:1392
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2007/2/9
发站内信
发表于:2011/6/27 9:17:53
#2楼
施耐德的软启动用啦很多,这种故障还没见过。
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2011/7/24 23:08:54
#3楼
施耐德软启动器带小电机会报PHF,SST"改为“ON”后,是小电机机测试。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004