施耐德软启PHF故障

4897
ahszyj
文章数:94
年度积分:98
历史总积分:4897
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/6/12 15:28:28
#0楼
本人最近接修一台施耐德ATS48D47Q的软启动器,上电启动1秒即报“PHF”故障,在设置菜单"DRC"中的"SST"改为“ON”后,可以正常启动,但是掉电后恢复为上电启动“PHF”故障。查看说明书指示为缺相故障,但是现场检查输入电源和旁路均未发现有此故障表现,遂无从下手解决,望哪位高手给予解决方法,本人将不胜感激!再次先予以谢过!
[此贴子已经被作者于2011/6/13 14:09:43编辑过]
1104
mayits
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1104
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2007/12/12
发站内信
发表于:2011/6/27 8:41:22
#1楼
维修技术交流13830812651
1442
hsa8
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1442
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2007/2/9
发站内信
发表于:2011/6/27 9:17:53
#2楼
施耐德的软启动用啦很多,这种故障还没见过。
11089
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:429
历史总积分:11089
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2011/7/24 23:08:54
#3楼
施耐德软启动器带小电机会报PHF,SST"改为“ON”后,是小电机机测试。