zenghen000
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2011/6/10
发站内信
发表于:2011/6/10 20:10:30
#0楼
在一次关于按钮人行道交通灯控制的实训课时,发现在状态转移图中涉及到M8O13指令和计时器C0指令两者的选用,虽然两者都可以把实验做出来,但两者的区别到底在哪?望各位喜爱PLC学者给点看法,谢谢!
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/6/10 20:26:21
#1楼
M8013是一秒钟接通一次,C0需要其他输入或内部辅助继电器等的信号,才会动作
86277
ZCMY 版主
文章数:47572
年度积分:796
历史总积分:86277
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/11 11:47:29
#2楼
C是计数器;
768
zenghen000
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2011/6/10
发站内信
发表于:2011/6/12 18:08:14
#3楼
探讨M8O13指令和计时器C0指令在状态转移图时是否能等换
谢谢!M8O13指令替换计时器C0指令有哪些不足或优势。