中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 关于EM222的输出问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:609 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于EM222的输出问题

分享到
742
shibazi58
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2011/6/10 15:41:01
#0楼
我用西门子PLC224CN接的EM222-1HH22-0XA0   16点继电器输出,在有输出的时候,222的灯亮,但接出的二极管却不亮,请问是什么原因导致的呀?






[此贴子已经被作者于2011/6/10 16:30:33编辑过]
84691
ZCMY 版主
文章数:47306
年度积分:750
历史总积分:84691
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/11 11:53:10
#1楼
EM222上DC24V电源是不是没有接?
742
shibazi58
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2011/6/13 21:28:42
#2楼
嗯,好了,谢谢
84691
ZCMY 版主
文章数:47306
年度积分:750
历史总积分:84691
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/14 12:47:12
#3楼
是不是DC24V没接上?
3422
dixinke
文章数:1065
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2011/6/14 20:56:45
#4楼
这兄弟,解决了也说一下,这样才能大家都进步
742
shibazi58
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2011/6/15 7:01:00
#5楼
解决了呀!24V电源没接上,谢谢大家了