各位师傅大家好?我有一事向求,我现安装了一套设备,用主电机的电流来控制变频器的反向频率,目前我配套的主电机为11KW (直接启动),变频器控制的是1.5KW的电机,变频器采用易驱3100/2.2KW的,配有一套WB3I414U31交流电流传感器器,输出4`20mA,控制方式采用AI2端口控制,目前是主电机电流大时,变频器频率是升高,我要的是主电机电流大时,变频器频率要降才行。要如何来实现这种控制,谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/7 19:56:04
#1楼
这个实现的方法很多。如果用西门子的MM440,直接激活速度调节器的“软化功能”即可实现。叫“下垂特性”。