您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:450 [上一页] [1] [下一页]
956
zyqsyl
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2011/6/6 20:43:48
#0楼
我单位10KV配电室用电计量是高功高计电度表,这两天出现A相和C相的电流差的太多了,A相是0.5A,C相是1.5A。测量电压是正常的都是100V。这到底是哪里的问题请指教!
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/6/7 10:58:41
#1楼
CT有没有问题?查一查
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/7 17:01:05
#2楼
单相负载有没有问题?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!