恒压供水参数设置

971
springs
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/5/2
发站内信
发表于:2011/5/30 18:05:28
#0楼
我公司附近自来水压力较低,只用1公斤左右,五楼宿舍根本就上不去,全天基本上都是没水,洗脸,冲厕都没法进行,严重影响员工的生活。跟自来水公司沟通,称是开发区,自来水公司未扩建,只能这样了,如果公司水压不够自行解决。
我司自行购买一台英威腾的 CHE100的开环矢量变频器  参数设定如下:
P0.01  1   ,P.0.03   5;P5.12  1;P5.14  5  ;P9.00   1  ;P9.01 pid给定 。。%;p9.02  1 ,安装以后也不能通过进水的变化,频率发生变换,设置到百分之多少就是多少,不变动,我想咨询大侠,有谁了解这款变频器的,帮忙给看看参数哪里设置有问题,谢谢!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/5/30 19:22:28
#1楼
解铃还须系铃人呀。就找英威腾的技术支持。由他们帮助你解决使用问题。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/5/31 10:53:55
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
843
superking1987
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:843
注册时间:2011/5/25
发站内信
发表于:2011/6/7 23:28:09
#3楼
这个具体参数说明书里面都是有的
1004
zhuxianglin
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2011/6/20 15:12:09
#4楼
你可以用ABB ACS510的变频器,实现恒压供水,一拖二或者三,英威腾我没有用过,不能发表意见。
1292
sajbp
文章数:19
年度积分:-39
历史总积分:1292
注册时间:2008/4/7
发站内信
发表于:2011/7/29 15:17:22
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5236
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5236
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2011/7/30 8:45:24
#6楼
你的压力继电器设置好了吗,产生的电流输入到那个口?
971
springs
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/5/2
发站内信
发表于:2012/2/25 10:01:29
#7楼
AV1