您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:652 [上一页] [1] [下一页]
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/5/28 23:34:48
#0楼
1.用PLC的PID功能发出模拟信号来控制变频器实现恒压供水?
2.压力传感器直接接到变频器上,用变频器的PID功能控制?听说有多泵卡之类的?
3.用恒压供水控制器控制?

目前大家都是用什么方式来做的恒压供水?用什么方式比较好?场合不一样,控制方式也不一样吗?那种控制好做一些?

我想自己做个恒压供水的实验,PLC 变频器 模拟模块 压力传感器都有,我怎么来实验我做的恒压供水可靠吗?怎么来实验?
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/29 2:38:16
#1楼
一楼主现有的设备和器材 我建议用PID控制  调整好变频器参数就可以了啊
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/5/29 8:56:02
#2楼
用PID是可以,但是怎么才能知道自己做的PID稳定吗?
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/29 9:14:22
#3楼
要求不高的使用第二种,很多人使用的,有些变频器本身那就有轮流开泵功能,基本一个远传压力表+一个变频器就可以达到了。