s11-250KVA的油浸变压器能带多大负载?都是三相电机。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/5/28 17:14:12
#1楼
可以用375A电流
380V电机180KW(满负荷)
用到140KW没问题
829
zsc22334
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2011/5/28 18:58:00
#2楼
高压容量乘0.06.     低压容量乘1.5
760
359229855
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:760
注册时间:2011/5/20
发站内信
发表于:2011/5/29 22:01:29
#3楼
可我现在已经有260多KW在运行了,45kw电机两台、37kw电机1台、30kw电机1台、5.5kw电机1台、15kw电机两台、4kw水泵两台、30kw电磁加热两付、1.5kw电机3台。表情
773
1530795826
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2011/5/30 12:21:12
#4楼
这些负荷每天都是同一时间工作吗?还是有的负荷在用,有的没在用。