各位老师:
    PLC如何实现1ms的精确定时呢,我知道一般PLC的扫描周期是3~5ms的,但PLC里面的几个1ms定时器能否实现1ms的精确定时呢, 我现在想实现3个精度为1ms的精确定时,不知各位老师有什么好的方案。
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2011/5/28 14:22:36
#1楼
这没有问题呀,扫描周期不影响到计时的,
学习就是最大的进步!
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/28 14:48:47
#2楼
没问题的,PLC内部的都很精确
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/29 3:00:34
#3楼
PLC的扫描不会影响定时器的
1824
sonhh
文章数:98
年度积分:86
历史总积分:1824
注册时间:2007/1/9
发站内信
发表于:2011/5/29 8:35:53
#4楼
有影响,西门子的没有影响,用中断做定时器