发表于:2011/5/28 12:38:14
#0楼
这里有熟练使用PFC或SPFC宏的朋友吗?有的话举一下你可爱的小手,我把详细的问题发上来,兄弟骑上马下不来了!!
问题(以下数据仅为举例):
1、应用背景:4台用水设备(简称主机1-4);水泵2台;1个DDC;变频器1台(包括完整的接触器切换电路)。
2、控制要求:
A、4台主机按照负荷需要1~4开启(随机模式)。
B、DDC接收主机运行信号,可分别对应输出DC2.5V/5V/7.5V/10V四种控制电压;
C、变频器接收到2.5V时,让其中一台泵运行于25Hz
D、接收到5V时,让泵运行于50Hz;
E、接收到7.5V时,该泵运行于工频模式,第二台泵投入并运行于25Hz
F、接收到10V时,该泵一运行于工频模式,泵二投入并运行于50Hz
3、该控制柜已经按照PFC宏的控制要求制造完成,变频器也基本按照PFC宏进行了相应的设置,其它功能都没问题,只是第二台泵不能自动投入!
4、问题:这样的控制要求能否用PFC宏实现?如果可以需要如何设置?
5、ABB的技术热线实在没法与西门子或施耐德比,同时由于我这样的使用也不是标准的PFC宏运用,所以到这里来找找高手,否则本人恐怕下不台来了!
谢了!
[此贴子已经被作者于2011/5/28 14:19:47编辑过]