您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1568 [上一页] [1] [下一页]
766
kfmhmy
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2011/4/27
发站内信
发表于:2011/5/26 19:43:19
#0楼
我用组态王和西门子S7-200连接,用PPI通信方式,设备串口选COM1的时候进行组态,无法打开通信设备,设置为COM2的时候可以打开通信设备,但是无法接收到数据,西门子波特率为19.2,组态的无论设置为19.2还是9.6都无法接收到数据,请问这是怎么回事?另,通信方式选RS232,RS485等都没用
787
yangyyi9q
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:787
注册时间:2011/5/26
发站内信
发表于:2011/5/26 20:07:08
#1楼
所编写的程序界面不能监控,且不能同时和组态王监控界面一起打开,否则会提示通信端口被占用。无法进行组态。
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/5/27 8:41:44
#2楼
与那个设备地址有关吗?试试吧
766
kfmhmy
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2011/4/27
发站内信
发表于:2011/5/27 11:53:31
#3楼
一楼说的是西门子S7-200运行后的程序状态监控吗?组态王消息没有提示通信端口被占用,只是英文提示说没有接收到数据,然后提示与PLC断开连接

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002