各位大虾:你们好
CPU-313C 集成有高速计数器和PWM两种功能,我都要用
但在 HW config 中设置时,只能选择其中一种,不知如何处理
请大虾指点,谢谢!
    祝你快乐!
2405
ybdsy
文章数:485
年度积分:50
历史总积分:2405
注册时间:2004/2/27
发站内信
发表于:2004/12/10 15:43:00
#1楼
西门子技术支持说: 不要共用一个通道就OK了