您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1598 [上一页] [1] [下一页]
2405
ybdsy
文章数:485
年度积分:50
历史总积分:2405
注册时间:2004/2/27
发站内信
发表于:2004/12/9 16:49:00
#0楼
各位大虾:你们好
CPU-313C 集成有高速计数器和PWM两种功能,我都要用
但在 HW config 中设置时,只能选择其中一种,不知如何处理
请大虾指点,谢谢!
    祝你快乐!
2405
ybdsy
文章数:485
年度积分:50
历史总积分:2405
注册时间:2004/2/27
发站内信
发表于:2004/12/10 15:44:00
#1楼
西门子技术支持说: 不要共用一个通道就OK了
    祝你快乐!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002