您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:1621 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
727815575
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2010/12/6
发站内信
发表于:2011/5/23 20:04:47
#10楼
我在OB1里面执行OK了,然后放入FB里面,居然就不行了?
 你没有在OB1中调用FB块
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2011/5/24 8:14:32
#11楼
在FB2中,blstate1,blstate2,blstate3,只受m110.1,m110.2控制赋值
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2011/5/25 21:55:22
#12楼
被外部点强制修改了。
你应该把中间变量定义在temp中定义

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004