您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:1个,阅读:545 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

表格定位指令

1359
yamqq
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2011/5/19 15:14:08
#0楼
ld m0
DTBL Y0 K1V0
这条指令能不能正常执行?
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/19 20:49:52
#1楼
后面加V0写不进去的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003