中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控贴图

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 工控贴图 → 浏览主题: 星三角启动
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:2154 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

星三角启动

分享到
1088
xsjwang2003
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2007/4/6
发站内信
发表于:2011/5/18 23:58:28
#0楼
问下22KW 星三角启动,接触器怎么选择,具体选多大的,是 44A,还是 25A ,空开选多大的 ,线就选6或10 平方的了,
6493
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6493
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/19 8:22:28
#1楼
25A的应该是小了,线6个平方的够了
871
tzhhoping
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:871
注册时间:2011/3/19
发站内信
发表于:2011/5/19 12:53:43
#2楼
6的线小了  10的比较保险!接触器44可能还有点小了
我本将心向明月,奈何明月照沟渠!
1667
390056658
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1667
注册时间:2010/7/1
发站内信
发表于:2011/5/19 14:46:20
#3楼
线6平的  不大  但是 没事  距离别超过15米   接触器44的小店, 主接触器50的 辅助星 25的
打倒小日本
950
459492269
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/10/20
发站内信
发表于:2011/5/19 16:15:53
#4楼
断路器用60的就可以了   接触器最好用50 的  线最好是10平方的  要是变频就用6平方的可以了表情
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/19 21:42:42
#5楼
线6平的  不大  但是 没事  距离别超过15米   接触器44的小店, 主接触器50的 辅助星 25的同意此说法
5588
liuliuguan
文章数:1735
年度积分:50
历史总积分:5588
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/5/19 23:29:02
#6楼
6的线小了  10的
769
WHR天涯
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2011/6/22
发站内信
发表于:2011/6/22 15:36:01
#7楼
我厂三十的电机用80安空开,63安接触器,10平方线,用了多年都没问题!表情表情表情
704
boaojixiu
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:704
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2011/6/23 22:02:35
#8楼
接触器44可能还有点小了,推荐63安接触器,10平方线
744
wangjinwei0124
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:744
注册时间:2011/5/23
发站内信
发表于:2011/6/24 11:11:06
#9楼
主Y接触器LC1-D38.角接触器LC1-D25.施耐德接触器,电缆线最好用16的,
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008