您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:1041 [上一页] [1] [下一页]
721
hanyanyuxing
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2011/5/10
发站内信
发表于:2011/5/10 21:26:20
#0楼
这是自己编的步进梯形图,有一些问题,已经两天了,也没能解决,希望大虾们能帮帮我!不胜感激!
主要有以下几个问题:
1 无法对计数器清零,
2 无法实现自动跳转。
附件:
[本地下载]
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2011/5/10 22:25:57
#1楼
你的程序里好像没有复位信号呀
721
hanyanyuxing
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2011/5/10
发站内信
发表于:2011/5/11 13:08:03
#2楼
复位信号
是RST指令吗?那复位信号怎么加啊!谢谢