关于压降

782
wkf110
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/4/11
发站内信
发表于:2011/5/10 1:14:42
#0楼
[size=4]各位大虾,小弟有一事相求,在此先谢谢各位了。我司有一台800RT冰水机组,配电房的供电电压是400V,最大运行电流有840A,距离配电房的输送距离有100米,每相有3根240平方的铜芯电缆线,总共9根240平方电缆线。请问理论上以最大负荷840A来计算的话到了冰水机组的电压是多少?其计算公式是怎样的?
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/5/10 9:15:16
#1楼
240电缆50度时的有效电阻为0.0859欧/KM,换算到100米三根并联为0.002863欧。则当流过840A时的压降为2.4V
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/10 9:20:14
#2楼
学习了